เพิ่มเติมรายงานจากข่าวการปิดเครือข่ายกสท ตอนนี้รายงานเพิ่มเติมจาก @mobilebomb ระบุว่านอกจากม็อบที่อยู่ด้านนอกแล้ว ยังมีม็อบกลุ่มหนึ่งบุกเข้าห้องควบคุมของอาคารกสท บางรักทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำงานได้
ตอนนี้แม้แต่พนักงานกสท เองก็ไม่สามารถทำงานได้ และยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตัดไฟเอง
ม็อบยึดตึก CAT Tower บางรัก ไฟดับหมดมากว่า 1 ชม. ระบบของ CAT ดับทั้งหมด Server ใน @nettree ยังไม่ดับ UPS ยังเอาอยู่กว่า 1 ชม. แต่ไม่มี net
— bomb thamrongthanya (@mobilebomb) November 30, 2013
ม็อบเข้ายึดห้อง control ทั้งหมดในตึก CAT Tower เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ (ม็อบกลุ่มใหญ่สลายแล้ว แต่ยังเหลือคนยึดห้องหลัก)
— bomb thamrongthanya (@mobilebomb) November 30, 2013
ลิฟท์ในตึก CAT Tower ใช้งานไม่ได้นะครับ เนื่องจากไฟดับทั้งตึก และเครื่องปั่นไฟไม่สามารถใช้งานได้
— bomb thamrongthanya (@mobilebomb) November 30, 2013
ม็อบตัดไฟตึก CAT Tower นะครับ CAT ไม่ได้ตัดเอง และตัดทั้งหมด ทุกระบบ ตอนนี้พนักงาน CAT ก็ทำงานไม่ได้
— bomb thamrongthanya (@mobilebomb) November 30, 2013
ช่วง 14.30น. กลุ่มผู้ชุมนุมนำขบวนเข้ายึด อาคาร กสท. โทรคมนาคม CAT Tower บางรัก เก็บภาพจากชั้น 4 @Nettree IDC pic.twitter.com/TGll1KvskH
— bomb thamrongthanya (@mobilebomb) November 30, 2013
CAT Telecom, Thailand




อ่านต่อ...